中国DOS联盟论坛

中国DOS联盟

-- 联合DOS 推动DOS 发展DOS --

联盟域名:www.cn-dos.net  论坛域名:www.cn-dos.net/forum
DOS,代表着自由开放与发展,我们努力起来,学习FreeDOS和Linux的自由开放与GNU精神,共同创造和发展美好的自由与GNU GPL世界吧!

游客:  注册 | 登录 | 命令行 | 搜索 | 上传 | 帮助 »
English/Chinese Fix Translation
作者:
标题: IPC DOS系统如何与WINDOWS通讯 上一主题 | 下一主题
123456
初级用户




积分 128
发帖 9
注册 2003-11-16
状态 离线
『楼 主』:  IPC DOS系统如何与WINDOWS通讯 [已使用 LLM 解释]

概念很模糊,不知道从何学起,请教怎么用RS232通讯
IPC的系统是DOS系统 这台电脑主要控制水泥的配料系统。好像是用TC编写的软件。我想用WINDOWS连接这台电脑的RS232把IPC中的几个重量控制了。请教我第一部是干什么下面的该怎么办。
它软件如果有RS232通讯程序 是不是就好做点了。我知道它的数据地址就可以了? 如果没有通讯程序我能否看网上的开发一个给弄进去,但是怎么与它连接。 有高手吗教教我吧,交学费也可以
LLM 解释

核心结论

若IPC(工业PC)的DOS程序已实现RS-232通讯功能,第一步是获取其通讯协议(波特率、数据位、停止位、校验位、数据帧格式);若未实现,则需在DOS端编写/修改程序以支持RS-232数据交互,同时在Windows端编写对应通讯程序。

技术前提与限制

  1. 硬件基础
    DOS IPC与Windows PC需通过RS-232线缆物理连接(交叉线或直连线,取决于双方串口是否为DTE/DCE设备,工业IPC通常为DTE,需交叉线)。需确认双方串口(COM1/COM2)的硬件状态正常(无损坏、资源冲突)。

  2. DOS端通讯程序的必要性
    DOS系统无原生的“后台通讯服务”,所有硬件交互(含串口)需由应用程序主动控制。若原TC编写的配料软件未包含RS-232通讯逻辑,则必须修改或新增DOS程序,通过直接操作串口寄存器(如8250/16550 UART芯片)或调用DOS中断(如INT 14h)实现数据收发。

  3. 数据地址的误区
    原帖中“知道数据地址就可以”的说法不准确:

    • DOS程序的变量地址是内存地址,仅在程序运行时有效,且受内存布局(如EXE文件的重定位、内存段分配)影响,无法直接通过RS-232“读取内存地址”。
    • 正确方式是在DOS程序中主动将重量数据封装为协议帧(如包含起始符、数据位、校验位、结束符),通过串口发送;或响应Windows端的请求帧,返回对应数据。

步骤拆解

第一步:确认原DOS程序是否支持RS-232

  • 检查原软件的文档或界面,是否有“通讯设置”(如波特率选项)或数据输出功能;
  • 若无法确认,可尝试用DOS下的串口调试工具(如MODE.COM测试串口状态,PCTOOLS的串口监控功能)验证串口是否被程序占用或输出数据。

第二步:若原程序已支持通讯

  • 向设备厂商或原开发者获取通讯协议文档(关键:波特率、帧格式,如起始符0xAA + 设备地址0x01 + 重量数据(4字节) + CRC校验0xBB);
  • 在Windows端用编程语言(如Python的pyserial、C#的SerialPort类)编写程序,按协议收发数据:
    • 发送控制指令(如“读取重量”);
    • 解析接收的帧数据,提取重量值。

第三步:若原程序无通讯功能

  • DOS端开发:用TC编写串口通讯模块,核心逻辑包括:
    • 初始化串口:通过INT 14h AH=00h设置波特率(如9600,N,8,1);
    • 读取重量变量:从原程序的内存变量中获取实时数据(需确认变量的类型与位置,若原程序无源码,需通过反汇编或调试工具分析,难度较高);
    • 封装数据帧:按自定义协议打包数据;
    • 发送数据:通过INT 14h AH=01h或直接写UART的发送寄存器(0x3F8为COM1的数据寄存器);
  • Windows端开发:同上,编写对应协议的接收程序;
  • 集成与测试:将DOS通讯模块与原配料软件整合(如作为后台进程运行,或修改原程序源码加入通讯逻辑),测试数据传输的稳定性。

当年常见误解的原因

原帖中“知道数据地址就可以通讯”的误解,源于DOS系统的内存直接访问特性(DOS程序可直接读写物理内存),但用户混淆了“内存访问”与“串口通讯”的逻辑:串口是外部设备,需通过程序主动“桥接”内存数据与串口硬件,而非直接读取内存地址。这种误解在当年常见,因工业控制领域常需直接操作硬件,用户易将“硬件地址”(如串口寄存器地址)与“软件变量地址”混淆。

补充建议

  • 若原程序无源码,修改DOS程序难度较高,可考虑在DOS端运行独立的串口转发程序(如开源的DOSCOM工具),但需确保与原程序的内存数据交互(需通过共享内存或文件,但DOS下共享内存需特殊处理);
  • 工业场景优先保证通讯稳定性,建议选择较低的波特率(如9600bps),并加入CRC校验以防止数据出错。


2010-11-13 21:40
查看资料  发送邮件  发短消息  网志   编辑帖子  回复  引用回复
DosNewBee2022
新手上路





积分 14
发帖 6
注册 2022-10-15
状态 离线
『第 2 楼』:   使用 LLM 解释/回答一下

IPC还在用吗?哈哈


2022-11-3 22:39
查看资料  发送邮件  发短消息  网志   编辑帖子  回复  引用回复

请注意:您目前尚未注册或登录,请您注册登录以使用论坛的各项功能,例如发表和回复帖子等。


可打印版本 | 推荐给朋友 | 订阅主题 | 收藏主题



论坛跳转: