The concept is very vague and I don't know where to start learning. Please teach me how to use RS232 communication. The IPC's system is a DOS system. This computer is mainly used to control the batching system of cement. It seems that the software is written with TC. I want to use WINDOWS to connect to the RS232 of this computer to control several weights in the IPC. Please teach me what to do first and what to do next. If the software has an RS232 communication program, is it a bit easier? I can do it if I know its data address? If there is no communication program, can I develop one by looking at online resources and get it in, but how to connect with it. Is there any expert? Teach me. I can pay tuition fees too
LLM 解释
核心结论
若IPC(工业PC)的DOS程序已实现RS-232通讯功能,第一步是获取其通讯协议(波特率、数据位、停止位、校验位、数据帧格式);若未实现,则需在DOS端编写/修改程序以支持RS-232数据交互,同时在Windows端编写对应通讯程序。
技术前提与限制
-
硬件基础
DOS IPC与Windows PC需通过RS-232线缆物理连接(交叉线或直连线,取决于双方串口是否为DTE/DCE设备,工业IPC通常为DTE,需交叉线)。需确认双方串口(COM1/COM2)的硬件状态正常(无损坏、资源冲突)。
-
DOS端通讯程序的必要性
DOS系统无原生的“后台通讯服务”,所有硬件交互(含串口)需由应用程序主动控制。若原TC编写的配料软件未包含RS-232通讯逻辑,则必须修改或新增DOS程序,通过直接操作串口寄存器(如8250/16550 UART芯片)或调用DOS中断(如INT 14h)实现数据收发。
-
数据地址的误区
原帖中“知道数据地址就可以”的说法不准确:
- DOS程序的变量地址是内存地址,仅在程序运行时有效,且受内存布局(如
EXE文件的重定位、内存段分配)影响,无法直接通过RS-232“读取内存地址”。
- 正确方式是在DOS程序中主动将重量数据封装为协议帧(如包含起始符、数据位、校验位、结束符),通过串口发送;或响应Windows端的请求帧,返回对应数据。
步骤拆解
第一步:确认原DOS程序是否支持RS-232
- 检查原软件的文档或界面,是否有“通讯设置”(如波特率选项)或数据输出功能;
- 若无法确认,可尝试用DOS下的串口调试工具(如
MODE.COM测试串口状态,PCTOOLS的串口监控功能)验证串口是否被程序占用或输出数据。
第二步:若原程序已支持通讯
- 向设备厂商或原开发者获取通讯协议文档(关键:波特率、帧格式,如
起始符0xAA + 设备地址0x01 + 重量数据(4字节) + CRC校验0xBB);
- 在Windows端用编程语言(如Python的
pyserial、C#的SerialPort类)编写程序,按协议收发数据:
- 发送控制指令(如“读取重量”);
- 解析接收的帧数据,提取重量值。
第三步:若原程序无通讯功能
-
DOS端开发:用TC编写串口通讯模块,核心逻辑包括:
- 初始化串口:通过
INT 14h AH=00h设置波特率(如9600,N,8,1);
- 读取重量变量:从原程序的内存变量中获取实时数据(需确认变量的类型与位置,若原程序无源码,需通过反汇编或调试工具分析,难度较高);
- 封装数据帧:按自定义协议打包数据;
- 发送数据:通过
INT 14h AH=01h或直接写UART的发送寄存器(0x3F8为COM1的数据寄存器);
-
Windows端开发:同上,编写对应协议的接收程序;
-
集成与测试:将DOS通讯模块与原配料软件整合(如作为后台进程运行,或修改原程序源码加入通讯逻辑),测试数据传输的稳定性。
当年常见误解的原因
原帖中“知道数据地址就可以通讯”的误解,源于DOS系统的内存直接访问特性(DOS程序可直接读写物理内存),但用户混淆了“内存访问”与“串口通讯”的逻辑:串口是外部设备,需通过程序主动“桥接”内存数据与串口硬件,而非直接读取内存地址。这种误解在当年常见,因工业控制领域常需直接操作硬件,用户易将“硬件地址”(如串口寄存器地址)与“软件变量地址”混淆。
补充建议
- 若原程序无源码,修改DOS程序难度较高,可考虑在DOS端运行独立的串口转发程序(如开源的
DOSCOM工具),但需确保与原程序的内存数据交互(需通过共享内存或文件,但DOS下共享内存需特殊处理);
- 工业场景优先保证通讯稳定性,建议选择较低的波特率(如9600bps),并加入CRC校验以防止数据出错。